[讨论] 安全防护距离不足的问题

[复制链接]

4

主题

0

好友

69

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
69 个
在线时间
1 小时
帖子
15
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-22 16:41:42 |只看该作者 |倒序浏览
我今天去了一家制冷设备厂家,该企业用到了油漆,油漆仓库是一个7米长4米宽高3米的小仓库,油漆为甲类漆,仓库为一级防火,混凝土浇筑,储量为2吨左右。该仓库位于厂区西侧,距西侧围墙4米,西侧围墙外是一家电缆厂厂房,厂房为钢板内夹保温塑料的材料,厂房距围墙3米。按建规3.5.1表的仓库防火距离讲,甲类仓库少于10吨的1.2.5.6项的仓库距离其他建筑最近也是12米,可明显不够啊,应该怎么办啊?怎么处理一下?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

3

主题

0

好友

69

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
69 个
在线时间
12 小时
帖子
68
2#
发表于 2012-3-22 16:49:47 |只看该作者
不知道围墙有多高?可不可以作为防火墙处理?是在不行,把仓库挪到别的地方不行吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

82

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
82 个
在线时间
4 小时
帖子
9
3#
发表于 2012-3-23 13:21:20 |只看该作者
你这个麻烦有2点:
1,按《建规》3.4.12厂内建筑到围墙要5m。估计是老厂房。
2,楼上说的对,把围墙作防火墙,砌高,比两边的建筑物都高就好了。