在生产装置的消防水用量上,到底怎么确定呢?建规上不适应化工装置,石化规上也不适应普通的化工装置呀,那石化企业是大型中型企业,一般的化工企业达不到它们的标准,如果真的要按石化企业的防火设计规范要求来定,那企业的投资会相当的大,造成浪费。那按什么标准来确定呢?
    如果生产装置面积确定所需布置消防水栓,然后,在发生火灾时,会用到几只消防水枪,一般生产装置发生火灾时,至少会用到4支消防水枪,每支水量:5L/S,那最低需要20L/S的消防水用量。但如果有塔类装置,一般的消防水枪达不到,不能起到消防作用,则有二种办法:
   1)、考虑用消防炮(即消防队专用消防车的消防炮)来灭火,如果是塔类设备作火,则最低需二门消防炮,每门:20L/S,则共需40L/S,再考虑到消防水枪的数量,则共需:60L/S;
  2)、在塔类设备初期安装时,考虑用蒸汽灭火,安装好蒸汽管道与阀门,在发生事故时,迅速打开蒸汽阀门,起到灭火作用,则只需考虑到消防水枪的数量,则共需:20L/S。
    以上消防水量的确定,是否正确呢?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

15

主题

0

好友

20

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
20 个
在线时间
15 小时
帖子
52
2#
发表于 2011-7-6 13:24:02 |只看该作者
建规和石化规都是好了,就是执行起来不好确定,你说60L多大管径能够提供这些水很难计算的,所以评价时一般以消防验收为准。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

24

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
17 个
在线时间
7 小时
帖子
35
3#
发表于 2011-7-10 09:22:36 |只看该作者
2# 晓歌

就是在石化规与建规中没有规定,才需讨论与计算呀。搞安全总不能一部石化规或建规走天下呀,总有这二部规定中没有包括在内的。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
1 小时
帖子
9
4#
发表于 2011-7-19 19:05:33 |只看该作者
建议 和搞环保的一起合作一下就可以搞定的。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
12 个
在线时间
2 小时
帖子
34
5#
发表于 2011-10-25 15:39:45 |只看该作者
或许花的钱到最后也用不上,但那时必须的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

83

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
83 个
在线时间
18 小时
帖子
180
6#
发表于 2011-11-6 23:13:31 |只看该作者
规程多了,不详细,不知怎么用
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

144

积分

安评小学二年级

Rank: 2

贡献
0 个
金币
144 个
在线时间
8 小时
帖子
290
7#
发表于 2012-2-21 14:34:05 |只看该作者
太复杂,根本算不出来,水出来后压力会降低,那个H都确定不了
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

675

积分

安评小学四年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
675 个
在线时间
42 小时
帖子
111
8#
发表于 2012-11-9 08:44:44 |只看该作者
你计算的东西关键是谁来拍板确认,你要有计算依据
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-4-29 20:27 , Processed in 0.029581 second(s), 7 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部