  目前,我国已大量使用液化石油气(LPG)和二甲醚(DMG)代替氯氟化烃作气雾剂产品的抛射剂,而LPG和DMG是属于易燃易爆的甲类化学危险品,此二种物质在气雾剂制品的灌装、生产、储存和运输环节中稍有不慎极易发生燃烧爆炸事故,造成人员伤亡和重大财产损失,因此消防安全是关系到气雾剂企业生存和发展的重要问题。
  一、我国气雾剂行业的现状及存在的消防安全问题
  我国气雾剂工业,自60年代以来,尤其是经过八、九十年代的快速发展,由原来的几家发展至今已有300多家企业,气雾剂产品年产近5亿罐。气雾剂的用途涉及到我国的工业、农业、医疗、卫生防疫、环保、食品以及个人和家庭等多方面。气雾剂品种不少,但我国人平均消费量还不到1罐,远远低于发达国家水平几十倍。展望未来,气雾剂在我国的市场前景非常广阔,这必将进一步促进我国气雾剂工业的发展。而我国现有的企业,以中、小企业居多,尤其小企业生产设备简陋,不具备或不完全具备规范生产的能力,安全生产、管理意识不强,燃烧爆炸事故屡有发生,造成重大财产损失甚至人员伤亡。如:1998年2月13日,广州市华润化妆品厂管理人员在发油车间检修丁烷-空气压缩机时,铁质工具撞击的微弱火花引燃充气机泄露的丁烷酿成大火,导致11人死亡,1人受伤,直接经济损失10万元的特大火灾事故,类似的案例还很多。
  二、易燃气雾剂企业的消防安全对策
  易燃气雾剂企业的建设投产必须严格执行报建验收等手续,经公安消防部门认可后,方可申办有关证照,否则要整改至合格后方可投产。应该注意的是,易燃气雾剂企业有别于普通企业,不是随便哪个设计部门就可承担设计工作,也不是随便哪个施工单位就可施工安装,他们必须熟悉气雾剂生产、灌装技术和安全要求。设计者必须有甲级设计资质证书,施工要有施工资质证书和施工许可证。按照国家消防技术规范的要求,结合气雾剂行业的特点,应该着重从以下几方面把好消防安全关:
  1、厂房建筑布局必须遵循建筑设计防火规范要求,留足防火间距。企业车间与车间之间、车间与库房之间、车间与储罐之间、车间与生活区之间防火间距,只能超过规范要求而不能减少,一旦发生火灾,可以防止火势蔓延。
  2、车间和库房要保持良好的通风。在气雾剂灌装场所,总会有溶剂的挥发和抛射剂的泄露。以压力充填机为例,正常生产时,每充填1罐约有0.2g抛射剂随充气头提起而释放在空气中。若用盖下充填机,释放量更大。在连续生产中,累计释放量是很大的。液化石油气和二甲醚的比重均比空气重,泄露后在灌装场所地面上积聚,浓度很快达到爆炸极限。如果通风条件不好,换气速度不快,极易发生燃烧爆炸事故。灌装场地所需面积不大,有些企业把灌装机从车间中移出来,单独隔成一小单间,并用送风或抽风方式进行换气,这是防火防爆的很好措施。
  3、车间库房一切电气设备必须采用防爆型。液化石油气和二甲醚均属甲类危险化学物品。LPG的爆炸下限低(2%),爆炸速度快(2000-3000m/s),火焰温度高(达2000℃),燃烧热量大(高达105,000KJ/m3);DME的闪点为-41℃。爆炸下限为3.4%,二种物质的点火能量都很低,故燃烧爆炸的危险性极大。在易燃气雾剂生产企业,车间库房内外,任何电气包括电风扇、插座、电开关、空调、照明灯等都必须采用防爆型。打火机、传呼机、手机不准带入车间库房,电话机不应安装在车间。企业员工不得穿着易产生静电的化纤类工作服和带钉鞋子。总之,一切可能产生火花的物品和设备不得在车间和库房出现。
  4、必须建设完善的消防设施,配备足够的灭火器材。易燃气雾剂企业应安装的消防系统包括自动水喷淋系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统和可燃气体探测器等,另外还应配备干粉、泡沫、二氧化碳等移动式灭火器材。对于配置的消防设施和灭火器材要经常性地检测维修保养,使其始终处于完好状态。
  5、必须有成品检漏的工序。任何生产总会有不合格品的产生,对于气雾剂企业来说,最大可能不合格情况是漏气,因此在生产过程检漏这一工序不可缺少。检漏可通过水浴检漏,或电子检漏进行。对于查出的不合格品要进行适当处理,如集中放置在通风柜中高空派放,切不可随意丢弃,否则遇明火极易发生燃烧爆炸事故。
  6、必须建立健全消防安全制度,落实消防安全责任制,并对全体员工经常性地开展消防安全教育培训。企业生产的各道工序都要建立相应的安全生产操作规程,明确厂长、主任、小组长及一般员工各负其责。在企业日常管理中,要执行严格的动火、用火制度和易燃易爆物品管理制度。针对气雾剂企业易燃易爆特点,各级员工,尤其是企业安全生产责任人、消防安全管理人员及某些特殊工段的工人必须经过培训,考核合格后方可上岗。培训考核应包括技术和消防安全两方面的内容,在消防方面必须掌握基本的消防知识,要会报警,会使用简易灭火器。
  总之,易燃气雾剂行业的消防安全管理是一个系统工程,必须从软硬件方面着手,环环相扣,任何环节都马虎不得。
  三、结束语
   气雾剂工业在我国是属于新兴的“朝阳工业”,在以后的一段时间将会保持较快的发展速度。我国有关的政府部门,在制定行业政策时,应该从全局、长远的观点出发,遵循从严控制,鼓励企业上规模、上档次的指导原则,坚决取缔规模小、安全生产得不到保障的无证生产企业,这是实现安全生产的一个重要保证。1999年6月23日,当时的国家轻工业局商公安部消防局、国家环保总局,制定发布了《易燃气雾剂企业安全管理规定》。该规定对企业安全生产具有极强的针对性,各气雾剂制品生产单位应当以此规范本企业的安全生产,保障消防安全。公安消防机构要把气雾剂制品生产单位列为消防监督的重点对象,进行定期监督检查,实现有效监管,推动气雾剂行业在我国健康快速地发展。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友