  26、某造纸厂有一台WNG4—1.2 MPa型锅炉,1982年11月某锅炉厂生产制造,1996年9月移装到该造纸厂,当年10月投入运行。1998年9月16日上午10时30分,当班锅炉操作工周某对锅炉进行点火升压,l小时后锅炉压力达到0.2 MPa。由于纸厂停电,纸机车间没有生产,周某就离岗回家吃饭,中午1时多才返回工作岗位开始操作锅炉。当锅炉压力升至0.3 MPa时,开始向车间供气。下午2时50分左右,全厂停电,锅炉也停止运行。当第2次来电时,因锅炉房灯泡不亮,周某让相邻锅炉房操作工张某替他照看一下锅炉,他去领灯泡。在周某领完灯泡返回距锅炉房20多米远,时间是下午4时10分时,锅炉突然爆炸,强烈的冲击波造成锅炉房全部倒塌,相邻21.4米的另一锅炉房横梁倒塌,周围车间、库房遭受不同程度的破坏,锅炉炉胆爆炸撕裂,锅炉前后烟箱盖、炉门、炉条飞出锅炉本体4—46.4米不等,操作工张某倒卧在距锅炉正前方26米处,这起事故造成1人死亡、1人重伤,直接经济损失30多万元。试分析事故原因及预防措施。
答题思路:经调查,这起事故的主要原因有三:一是锅炉没有安装高低水位报警器和低水位联锁保护装置;二是安全附件失灵,两个水位表汽水连接管一个全部堵塞,一个堵塞了3/4,锅炉水位反映不准确,造成缺水干烧,在操作工的误判断情况下,盲目操作给水,致使锅炉产生大量蒸汽,压力骤增;三是曾经大面积挖补过的锅炉炉胆,补板焊缝质量不合格,致使炉胆不能承受工作压力。
锅炉在我国经济建设和人民生活中应用十分广泛,目前,我国在用锅炉有50.65万台。为保证在用锅炉安全运行,应配备必要的安全附件,定期严格检查,及时发现和消除隐患。
锅炉缺水是锅炉运行中最常见的事故之一,高低水位报警器和低水位联锁保护装置是防止此类事故发生的保护装置。如果锅炉严重缺水,水位报警器则发出水位低的报警信号,可采取立即停炉措施,防止事故发生。水位表是锅炉的重要安全附件之一,操作人员通过水位表来观察水位,防止锅炉发生满水或缺水事故。对水位表必须定期检验,以保证其起到应有作用。本案例中,如果该造纸厂按规定安装高低水位报警器和低水位联锁保护装置,定期检验水位表的性能,锅炉操作工认真执行操作规程,这起事故是可以避免的。
  《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定,额定蒸发量大于或等于2吨/时的锅炉,应装设高低水位报警器(高、低水位警报信号须能区分)、低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于6吨/时的锅炉,还应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置。运行的锅炉每两年应进行一次停炉内外部检验。新锅炉运行头两年及实际运行时间超过10年的锅炉、汽改水的卧式锅壳式锅炉,每年应进行一次内外部检验。
27、1996年5月的一天,某城市一废品收购点门口一只液氯钢瓶发生泄漏,喷吐的黄色雾状氯气威胁着周围群众的生命安全。武警地区消防一中队接到报告后,迅速赶到现场,立即疏散周围群众。为防止爆炸,战士们将冷水浇向氯气钢瓶。紧接着,战士们不顾个人安危,冒险冲上去想堵住泄漏的瓶口,但连续3次都没有成功,后在带着防化装备的市矿山救护队专业人员协助下,才将泄漏的液氯钢瓶安全转移到郊外空旷处。险情终于被排除,但15名消防官兵却因此而中毒住院。请分析事故原因,以及气瓶报废处理的有关安全要求。
答题思路:造成这次事故的主要责任是液氯钢瓶的使用单位未按国家规定将报废的液氯钢瓶交气瓶检验单位进行处理,而是卖给了废品站。有毒、易燃的气瓶在报废处理前,应将瓶中剩余的气体进行回收或置换,由指定检验单位对气瓶进行压扁或解剖破坏性处理。另外,对于危险化学品的抢险、消防,不可盲目行动,应针对每一类化学品,选择正确的处理方法。
氯气是一种黄绿色、有强烈刺激性的剧毒气体。急性中毒时,轻者会流泪、咳嗽、胸闷,中度中毒会引发支气管炎或间质性肺水肿,出现呼吸困难、轻度紫绀,重者发生肺水肿、昏迷和休克。吸入高浓度的氯气,可引起心跳骤停或“电击样”死亡,皮肤接触液氯或高浓度氯气,暴露部位可有灼伤或急性皮炎。所以抢修和消防人员必须佩戴过滤式防毒面具或隔离式呼吸器。
氯气泄漏时,严禁向钢瓶上喷水。因为氯气易溶于水,生成盐酸和次氯酸并放出大量的热能。盐酸和次氯酸也是强酸,吸入其蒸气或烟雾,可引起急性中毒,眼和皮肤接触可灼伤。同时,盐酸还会腐蚀钢瓶,放出氢气;次氯酸受阳光照射又会分解成盐酸和放出氧,氢氧混和遇明火易发生爆炸。因此,向泄漏的氯气钢瓶浇水,不仅起不到降温作用,反而促使钢瓶升温,增加氯瓶的爆炸危险性和形成有毒、腐蚀性强的盐酸,使抢险堵漏人员面临更大危险。
氯气已广泛应用于饮水消毒、医院污水处理和造纸等行业部门,希望使用单位加强氯气保管、使用和事故抢险安全知识教育,并配备必要的防护面具,避免事故的发生。
《气瓶安全监察规定》规定,由气瓶检验单位对报废气瓶进行破坏处理,报废气瓶的破坏性处理为压扁或将瓶体解剖。经地、市级质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构同意,可指定检验单位,集中进行破坏性处理。
《氯气安全规程》规定,氯气泄漏时,现场负责人应立即组织抢修,撤离无关人员,抢救中毒者。抢修、救护人员必须佩戴有效防护面具。严禁在泄漏的钢瓶上喷水。
28、1994年8月26日,某中医院新建成的YCl900—4000—8型医用高压氧舱,在第4次开舱使用时起火,舱内8人中7人死亡,1人重伤。请从氧舱的设计、生产、安装方面分析可能的事故原因。
答题思路:
医用高压氧舱是在高于正常气压的密闭舱内,患者通过呼吸纯氧,对缺血、缺氧等疾病进行治疗的设备。中国的高压氧医学虽起步于20世纪60年代末,但发展很快。目前国内有医用氧舱2000多台,数量居世界首位,主要集中在国有大、中型医院及一些经济比较发达地区的县级医疗机构。80年代末90年代初,在我国因医用氧舱用得过多、过快,管理不善,曾接连出现一些事故,本案例就是其中的一起。事故调查中,生产高压氧舱的厂方工程师承认为了降低成本,氧舱的设计有些地方违反了国家有关规定。
医用氧舱作为一种特殊的压力容器——载人压力容器,其安全性能至关重要。国家GB12130—89《医用高压氧舱标准》和《医用氧舱安全管理规定》从高压氧舱的设计、制造、安装、使用管理和检查等方面进行了规范,要求医用氧舱的制造单位在取得《AR5级压力容器制造许可证》后,才能从事医用氧舱的制造。使用单位必须向取得此证的单位购买医用氧舱。设计应符合国家规定和行业有关标准,如舱内电线应带有金属保护套管,空调装置的电机及控制装置必须设置舱外,不能装设可能产生电火花的电器元件等等。如果生产厂家把产品安全性能放在第一位,严格按国家标准设计、生产、安装医用氧舱,惨剧是可以避免的。
《医用氧舱安全管理规定》规定,电气系统的设计应符合以下要求:(三)氧气加压舱的舱内电线应采用暗装形成,舱内除通讯及信号传感元件外,不得设置任何电器,舱内必须设有人体静电接地装置(婴儿舱可以除外)。(四)多人舱舱内电线应带有金属保护套管,其敷设应便于检修。(六)舱内空调装置的电机及控制装置必须设置在舱外。(七)医用氧舱舱内不得装设熔断器、继电器、转换开关、镇流器和电气、动力控制器等可能产生电火花的电器元件。
据调查,这次事故的原因是由于高压氧舱的设计结构不合理,氧舱内分体壁挂空调电源线短路打火引起的。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
3
2#
发表于 2007-7-23 18:56:51 |只看该作者
好深奥啊
看;来得认真学习了
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
7 小时
帖子
59
3#
发表于 2007-12-19 08:40:20 |只看该作者
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
7 小时
帖子
99
4#
发表于 2008-11-28 15:17:07 |只看该作者
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

10

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
1 个
在线时间
9 小时
帖子
156
5#
发表于 2008-11-29 07:05:43 |只看该作者
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

12

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
12 个
在线时间
5 小时
帖子
72
6#
发表于 2008-12-23 16:10:27 |只看该作者
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
5 小时
帖子
73
7#
发表于 2009-3-6 16:16:46 |只看该作者
答题的思路有点怪  谁知道具体原因啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-5-7 10:58 , Processed in 0.037780 second(s), 7 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部