安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1801|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

倒闸操作的危害识别与风险评价(电气高压)

[复制链接]

408

主题

0

好友

397

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
397 个
在线时间
256 小时
帖子
629
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-11-7 14:50:33 |只看该作者 |倒序浏览
  倒闸操作的危害识别与风险评价(电气高压)

邬君波



  电气高压倒闸操作的特点是:看似作业方式简单、作业过程明了,实则隐含着巨大的作业风险,往往在不经意间就可能导致电气恶性事故的发生,轻则误停电、误送电、引起生产过程被打乱,重则发生带接地线合闸送电引起短路、配电设备损坏,带负荷拉合闸刀,引起弧光短路、设备损坏,更严重的甚至发生操作人员和检修人员误入带电间隔引起触电死亡,对那些“五防”功能不健全的配电装置更易发生误操作事故。

  针对电气高压倒闸这一作业特点,我们根据多年的电气运行操作管理经验,按照HSE管理体系的思想和要求,运用工作危害分析方法(JHA表)对该类作业的过程进行了分析,对每一操作步骤的危害和差错的后果进行了识别,再分别有针对性地提出了风险控制和安全防范措施。按照工作危害分析法,将典型的电气高压倒闸操作分解成14个步骤,识别每一个步骤中的危害中可能的事故、后果,并提出改进措施,制定的JHA表见表1。



表1 电气高压倒闸操作JHA表

序号
工作步骤
危害
主要后果
现有安全控制措施
危害发生的可能性(L)
评价危害后果的严重性(S)
风险

度(R)
建议改进/控制风险的措施

制度及执行情况
安全检查及控制措施

1
典型操作票学习
对操作目的、顺序和所操作的设备不了解
不了解配电装置的结构,不清楚操作目的,盲目作业
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
检查运行电工对典型操作票和设备的掌握情况
2
3
6
加强技术培训和安全教育,编制运行岗位上的典型操作票,经常组织学习

2
接受操作命令
工作不认真接令发生差错
错误改变设备状态,造成误停送电
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
采用录音电话
1
5
5
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和操作规范

3
核对模拟图板
遗漏核对或无模拟图板核对
操作差错
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
检查模拟图板是否适应核对要求
1
1
1
及时完善变电所模拟图板

4
填写操作票
操作票填写差错
操作失误,人身伤亡,设备损坏
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
运行岗位上设置典型操作票做参考,每月检查操作票填写规范情况
1
5
5
编写并根据变更情况及时修订典型操作票,让作业人员填写操作票做参考

5
审核操作票
过于信任填票人,不认真审票,差错未及时识别
操作失误,人身伤亡设备损坏
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
每月检查运行电工填写、审核操作票规范情况
1
5
5
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和操作规范

6
进行事故预想
工作经验和技术水平欠缺,不考虑事故预想
出现操作异常不能及时发现和处理
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
  
2
2
4
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和操作规范,加强安全教育

7
进行模拟预演
遗漏模拟或模拟图板无法模拟
有能及时识别操作票差错
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
检查运行电工进行模拟预演情况
2
2
4
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和操作规范,及时完善变电所模拟图板

8
操作准备
操作安全用具、工具准备不全,检查不细
电气运行规程,但不够细,可操作

不强
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
抽查电工操作前准备情况,安全用具,工个定期试验,保证性能
1
2
4
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和操作规范

9
核对设备名称、编号和状态
设备名称、编号差错、不醒目,核对不认真
引起走错间隔,错误改变设备状态,造成人员伤亡和设备损坏
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
监督抽查
1
5
5
加强工作责任心教育,对未遂事故严

格考核

10
执行操作
站位不佳,唱票、复诵不认真,操作中不逐项勾票,信号状态核对
操作失误,人身伤

亡设备损坏
电气运行规程,但不够细,可操作

性不强
检查运行电工进行实际操作

的情况
2
5
10
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和

操作规范

11
翻正模拟

图板
遗忘翻正
设备运行状态与实

际不符
电气运行规程,但不够细,可操作

性不强
检查模拟图板状态是否适当
1
1
1
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和

操作规范

12
操作汇报,做好

记录
遗忘汇报,记录不规范
使调度和其他运行电工不了解设备运行情况管理混乱
电气运行规程,但不够细,可操作

性不强
每月检查运行电工记录规范

情况
1
2
2
制定《电气高压倒闸操作法》,规定严格的操作程序和操作规范

13
操作小结
不认真
未识别本次操作的不足,不能持续改


电气运行规程,但不够细,可操作

性不强
  
1
2
2
班长检查小结执行

情况

14
操作票终

结归档
操作票随意

摆放
运行管理失控
电气运行规程,但不够细,可操作性不强
每月检查班组操作票终结归

档情况
1
1
1
制定操作票整理归档及技术员审查考

核办法




     通过工作的危害识别和风险评价及控制,达到了HSE管理所要求的化被动为主动,实现危害预知、事前预防的安全管理效果。经过一段时间以来的操作实践证明,确实能有效地改善电气高压倒闸操作的安全状况,提高安全保障系数。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友