安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2129|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[分享] 危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》

[复制链接]

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-1 18:46:06 |只看该作者 |倒序浏览
国家安全生产监督管理总局

公 告

2014年 第13号

《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》已经2014年4月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予以公布。

国家安全监管总局

2014年5月7日
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
2#
发表于 2014-11-1 18:47:19 |只看该作者
本帖最后由 safety 于 2014-11-1 18:50 编辑

危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)

一、适用范围
《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(以下简称《可接受风险标准》)用于确定陆上危险化学品企业新建、改建、扩建和在役生产、储存装置的外部安全防护距离。


二、个人可接受风险标准
我国个人可接受风险标准值表



三、社会可接受风险标准



我国社会可接受风险标准图



附录:1.相关术语
      2.危险化学品生产、储存装置外部安全防护距离推荐方法

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安评论坛

回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
3#
发表于 2014-11-1 18:50:35 |只看该作者
附录1
相关术语

定量风险评价:是对某一装置或作业活动中发生事故频率和后果进行定量分析,并与可接受风险标准比较的系统方法。
风险:是指发生特定危害事件的可能性以及发生事件后果严重性的结合。
个人风险:是指因危险化学品生产、储存装置各种潜在的火灾、爆炸、有毒气体泄漏事故造成区域内某一固定位置人员的个体死亡概率,即单位时间内(通常为一年)的个体死亡率。通常用个人风险等值线表示。
社会风险:是对个人风险的补充,指在个人风险确定的基础上,考虑到危险源周边区域的人口密度,以免发生群死群伤事故的概率超过社会公众的可接受范围。通常用累积频率和死亡人数之间的关系曲线(F-N曲线)表示。
防护目标:指在发生危险化学品事故时,易造成群死群伤的危险化学品单位周边的人员密集场所或敏感场所,包括居民区、村镇、商业中心、公园、学校、医院、影剧院、体育场(馆)、养老院、车站等。
不可接受区:指风险不能被接受。
可接受区:指风险可以被接受,无需采取安全改进措施。
尽可能降低区:指需要尽可能采取安全措施,降低风险。
外部安全防护距离:是指危险化学品生产、储存装置危险源在发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏时,为避免事故造成防护目标处人员伤亡而设定的安全防护距离。
回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
4#
发表于 2014-11-1 18:50:50 |只看该作者
附录2
危险化学品生产、储存装置
外部安全防护距离推荐方法

根据不同适用范围,一般采用事故后果计算法、定量风险评价法或危险指数法计算外部安全防护距离。
一、事故后果计算法
是以爆炸事故后果模型为基础,根据装置可能发生的最严重爆炸事故情景,计算确定外部安全防护距离的方法。
(一)适用范围。
涉及爆炸品类危险化学品(如:硝酸铵、三硝基甲苯、硝基胍)的生产、储存装置。
(二)计算步骤。
事故后果计算法确定外部安全防护距离的计算步骤如下:
1.确定最严重事故情景。
参照《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB50089-2007)中第3条的有关规定,确定该生产、储存装置内能够发生同时爆炸的最大爆炸品量作为计算药量,选择计算药量同时发生爆炸的情景作为最严重事故情景进行后果计算。
2.计算事故后果。
最严重事故情景下距爆炸点中心某距离处的冲击波超压可按下式计算:
                 (1)
式中:
ΔP——空气冲击波超压值,单位为105 帕斯卡(Pa);
Q——一次爆炸的梯恩梯(TNT)炸药当量,根据计算药量折算,单位为千克(kg);
R——爆炸点距防护目标的距离,单位为米(m)。
3.确定外部安全防护距离。
根据空气冲击波超压的安全允许强度(一般取ΔP=0.02×105Pa;可以影响建筑物玻璃破损的强度),通过计算得出生产、储存装置与防护目标间的外部安全防护距离。
回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
5#
发表于 2014-11-1 18:51:00 |只看该作者
二、定量风险评价法
是对危险化学品生产、储存装置发生事故频率和后果进行定量分析和计算,以可接受风险标准确定外部安全防护距离的方法。
(一)适用范围。
危险化学品生产、储存装置符合下列情形之一的,应当选用定量风险评价法确定外部安全防护距离:
1.涉及国家安全监管总局公布的重点监管的危险化工工艺的;
2.构成一级、二级重大危险源,且涉及国家安全监管总局公布的重点监管的危险化学品的;
3.构成重大危险源,且涉及毒性气体的。
但是危险化学品生产、储存装置符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)第九条规定的情形,按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》中规定的风险标准执行。
(二)计算步骤。
定量风险评价法确定外部安全防护距离的计算步骤如下:
1.定量风险评价。
个人风险计算中的危害辨识和评价单元选择、失效场景分析、失效后果分析、个人风险计算和社会风险计算可参照《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T 3046-2013)中有关规定执行。其中设备设施的失效场景频率及修正可参照《基于风险检验的基础方法》(SY/T 6714-2008)中有关规定执行。
2.确定外部安全防护距离。
根据本公告公布的可接受风险标准,通过定量风险评价法得到生产、储存装置的个人可接受风险等值线及社会可接受风险图,以此确定该装置与防护目标的外部安全防护距离。
回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
6#
发表于 2014-11-1 18:52:25 |只看该作者
三、危险指数法
根据危险化学品的数量、性质、位置和生产类型,评估和计算危险化学品生产、储存装置的危险指数,并确定外部安全防护距离的方法。
(一)适用范围。
危险化学品生产、储存装置同时符合下列所有情形的,应当选用危险指数法确定外部安全防护距离:
1.未列入国家安全监管总局公布的重点监管的危险化工工艺的;
2.不涉及国家安全监管总局公布的重点监管危险化学品,或涉及重点监管的危险化学品但不构成一级、二级重大危险源的;
3.涉及毒性气体但危险化学品生产、储存装置不构成重大危险源的。
(二)计算步骤。
危险指数法确定外部安全防护距离的流程图如图1所示:

回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
7#
发表于 2014-11-1 18:53:17 |只看该作者
计算步骤如下:
1.确定危险化学品的危险等级。
危险化学品的危险等级是按物理危险性(火灾/爆炸)或健康危害性(人员健康)进行的危险性分级。根据收集的危险化学品资料,通过查表1,可得到其危险等级。

表1  危险化学品的危险等级标准表
危险化学品        危险货物分类        说明        危险种类        危险等级
易燃
气体        2.1        a)与空气的混合物按体积分数占13%或更少时可点燃的气体;
b)不论易燃下限如何,与空气混合,燃烧范围的体积分数至少为12%的气体。        火灾爆炸        高
        2.1        易燃成分占45%或更多的气溶胶。        火灾爆炸        高
        液化石油气(LPG)                火灾爆炸        中
易燃
液体        3PGⅠ        闪点<23℃,初沸点≤35℃        火灾爆炸        高
        3PGⅡ        闪点<23℃,初沸点>35℃        火灾爆炸        高
        3PGⅢ        23℃≤闪点≤60℃        火灾爆炸        中
        可燃液体        60℃<闪点≤93℃        火灾爆炸        低
液态退敏爆炸品        3
PGⅠ
PGⅡ
PGⅢ        a)物质:
(i)列为液态退敏爆炸品,在联合国《关于危险货物运输的建议书-规章范本》(以下简称《规章范本》)中包装分类为Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ;
b)液态退敏爆炸品:
(i)是一类爆炸品添加退敏剂形成液体,不再满足爆炸品的条件;
(ii)没有列在《规章范本》中,没有包装分类。        火灾爆炸        高
易燃固体—易燃固体和摩擦易着火的固体        4.1(a)
PGⅡ        按联合国《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》(以下简称《试验和标准手册》),迅速燃烧或反应迅速或可能通过摩擦起火的物质。        火灾爆炸        中
        4.1(a)
PGⅢ        按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比4.1(a)PGⅡ低的物质。        火灾爆炸        低
自反应性物质        4.1(b)
A类
B类        按《试验和标准手册》相关测试方法测试,会传播爆轰或快速爆燃或剧烈反应或热爆炸的热不稳定物质。        火灾爆炸        高
        4.1(b)
C类
D类        按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比4.1(b)A类、B类低的物质。        火灾爆炸        中
        4.1(b)
E类
F类        按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比4.1(b)C类、D类低的物质。        火灾爆炸        低
固体退敏爆炸品        4.1(c)
PGⅠ
PGⅡ
PGⅢ        a)列入《规章范本》的几种物质;
b)是一类爆炸品添加退敏剂形成固体,不再满足一类爆炸品的条件。        火灾爆炸        高
自燃
物质        4.2
PGⅠ        a)不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但按《试验和标准手册》,与空气接触5分钟内发生燃烧的固体;
b)不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但是依据相关测试条件,可以燃烧或使滤纸燃烧的液体。        火灾爆炸        高
        4.2
PGⅡ        不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但按相关测试方法,满足特定标准的物质。        火灾爆炸        高
        4.2
PGⅢ        不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但按相关测试方法,一定数量满足特定标准的物质。        火灾爆炸        中
遇湿易燃固体        4.3
PGⅠ        a)少量物质与水接触释放出易燃气体的物质;
b)常温下易与水反应的物质,易燃气体释放率在任一分钟内大于10L/kg。        火灾爆炸        高
        4.3
PGⅡ        常温下易与水反应的物质,易燃气体释放率每小时大于20L/kg。        火灾爆炸        高
        4.3
PGⅢ        常温下与水反应缓慢的物质,易燃气体释放率每小时大于1L/kg。        火灾爆炸        中
氧化物—固体或液体        5.1
PGⅠ        a)《规章范本》中属于5.1类物质,包装分类为Ⅰ的物质;
b)与干纤维素混合自燃或平均燃烧时间小于特定参考物的固体;
c)与干纤维素混合自燃或平均燃烧时间小于特定参考物的液体。        火灾爆炸        高
        5.1
PGⅡ        a)《规章范本》中属于5.1类物质,包装分类为Ⅱ的物质;
b)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ标准的固体;
c)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ标准的液体。        火灾爆炸        高
        5.1
PGⅢ        a)《规章范本》中属于5.1类物质,包装分类为Ⅲ物质;
b)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ或Ⅱ标准的固体;
c)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ或Ⅱ标准的液体。        火灾爆炸        中
氧化物—气体        2.2        a)《规章范本》中属于5.1类的气体;
b)引起或有助于其他物质比在空气中燃烧更快的气体。        火灾爆炸        高
有机过氧化物        5.2
A类
B类        按《试验和标准手册》相关测试方法测试,会传播爆轰或快速爆燃或剧烈反应或热爆炸的物质。        火灾爆炸        高
        5.2
C类
D类        按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比5.2A类、B类低的物质。        火灾爆炸        中
有机过氧化物        5.2
E类
F类
G类        按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比5.2C类、D类低的物质。        火灾爆炸        低
有毒
物质        6.1
PGⅠ
2.3(气体)        食入毒性:LD50≤5mg/kg
皮肤毒性:LD50≤50mg/kg
吸入毒性(气体):LC50≤100ppm
吸入毒性(蒸气):LC50≤0.5mg/L
吸入毒性(粉尘/雾滴):LC50≤0.05mg/L        人员健康        高
        6.1
PGⅡ
2.3(气体)        食入毒性:5mg/kg<LD50≤50mg/kg
皮肤毒性:50mg/kg<LD50≤200mg/kg
吸入毒性(气体):100ppm<LC50≤500ppm
吸入毒性(蒸气)0.5mg/L<LC50≤2.0mg/L
吸入毒性(粉尘/雾滴):0.05mg/L<LC50≤0.5mg/L        人员健康        高
        6.1
PGⅢ        食入毒性:50mg/kg<LD50≤300mg/kg
皮肤毒性:200mg/kg<LD50≤1000mg/kg
吸入毒性(气体):500ppm<LC50≤2500ppm
吸入毒性(蒸气):2.0mg/L<LC50≤10.0mg/L
吸入毒性(粉尘/雾滴):0.5mg/L<LC50≤1.0mg/L        人员健康        中
        6.1
PGⅢ        食入毒性:300mg/kg<LD50≤2000mg/kg
皮肤毒性:1000mg/kg<LD50≤2000mg/kg
吸入毒性(气体):2500ppm<LC50≤5000ppm
吸入毒性(蒸气):10mg/L<LC50≤20mg/L
吸入毒性(粉尘/雾滴):1.0mg/L<LC50≤5.0mg/L        人员健康        低
腐蚀
物质        8
PGⅠ        资料表明短期暴露会造成皮肤不可逆毁坏。        人员健康        高
        8
PGⅡ        资料表明中期暴露会造成皮肤不可逆毁坏。        人员健康        中
        8
PGⅢ        资料表明长期暴露会造成皮肤不可逆毁坏。        人员健康        低


回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
8#
发表于 2014-11-1 18:53:28 |只看该作者
2.确定危险化学品基准量。
通过查表2,按危险化学品的物理危险性确定其火灾爆炸基准量,或按危险化学品的健康危害性确定其人员健康基准量。
表2危险化学品基准量
危险货物分类        危险等级        单位        基准量
                        火灾爆炸        人员健康
易燃气体                       
2.1        高        立方米(m3)
吨(t)        10 000
10        -
2.1        高        立方米(m3)
吨(t)        10 000
10        -
液化石油气(LPG)        中        吨(t)        30        -
易燃液体                       
3PGⅠ        高        吨(t)        10        -
3PGⅡ        高        吨(t)        10        -
3PGⅢ        中        吨(t)        30        -
可燃液体        低        吨(t)        100        -
液态退敏爆炸品                       
3
PGⅠ
PGⅡ
PGⅢ        高        吨(t)        1        -
易燃固体                       
4.1(a)PGⅡ        中        吨(t)        10        -
4.1(a)PGⅢ        低        吨(t)        20        -
自反应性物质                               
4.1(b)A类B类        高        吨(t)        1        -
4.1(b)C类D类        中        吨(t)        10        -
4.1(b)E类F类        低        吨(t)        30        -
固体退敏爆炸品                               
4.1(c)
PGⅠ
PGⅡ
PGⅢ        高        吨(t)        1        -
自燃物质                               
4.2
PGⅠ        高        吨(t)        1        -
4.2
PGⅡ        高        吨(t)        1        -
4.2
PGⅢ        中        吨(t)        10        -
遇湿易燃固体                               
4.3
PGⅠ        高        吨(t)        1        -
4.3
PGⅡ        高        吨(t)        1        -
4.3
PGⅢ        中        吨(t)        10        -
氧化物—固体或液体                       
5.1
PGⅠ        高        吨(t)        1        -
5.1
PGⅡ        高        吨(t)        1        -
5.1
PGⅢ        中        吨(t)        10        -
氧化物—气体                               
2.2        高        立方米(m3)
吨(t)        10 000
10       
有机过氧化物                               
5.2 A类B类        高        吨(t)        1       
5.2 C类D类        中        吨(t)        10       
5.2 E类F类G类        低        吨(t)        30       
有毒物质                       
6.1
PGⅠ
2.3(气体)        高        吨(t)
立方米(m3)        -        1
50
6.1
PGⅡ
2.3(气体)        高        吨(t)
立方米(m3)        -        1
50
6.1
PGⅢ        中        吨(t)
立方米(m3)        -        10
150
6.1
PGⅢ        低        吨(t)
立方米(m3)        -        30
500
腐蚀物质                       
8
PGⅠ        高        吨(t)        -        1
8
PGⅡ        中        吨(t)        -        10
8
PGⅢ        低        吨(t)        -        30
回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
9#
发表于 2014-11-1 18:53:37 |只看该作者
3.计算校正因子。
根据危险化学品的危险类型,校正因子分为针对火灾、爆炸影响的最终火灾/爆炸校正因子和针对人员健康的最终人员健康校正因子。计算校正因子时,主要考虑以下因素:1)危险化学品的物理状态;2)危险化学品生产、储存装置与边界的距离;3)危险化学品的使用状态。同时还要考虑理论模型的计算结果以及专家的意见和经验。
最终火灾/爆炸校正因子的计算公式如下:
                 (2)
式中:
FF1——取决于危险化学品的物理状态:当危险化学品为固体或粉末、液体时,FF1=1;当危险化学品为气体时,FF1=0.1;
FF2——取决于危险化学品生产、储存装置距厂区边界的距离:当危险化学品生产、储存装置距厂区边界的距离小于或等于30米时,FF2=1;当危险化学品生产、储存装置距厂区边界的距离大于30米时,FF2=3。
FF3——取决于危险化学品装置的类型:当装置类型为生产装置时,FF3=0.3;当装置类型为地面储存装置时,FF3=1;当装置类型为地下储存装置时,FF3=10。
最终人员健康校正因子的计算公式如下:
                 (3)
式中:
FH1——取决于危险化学品的物理状态:当危险化学品为固体时,FH1=3;当危险化学品为液体或粉末时,FH1=1;当危险化学品为气体时,FH1=0.1;
FH2——取决于危险化学品生产、储存装置距厂区边界的距离:当危险化学品生产、储存装置距厂区边界的距离小于或等于30米时,FH2=1;当危险化学品生产、储存装置距厂区边界的距离大于30米时,FH2=3。
FH3——取决于危险化学品装置的类型:当装置类型为生产装置时,FH3=0.3;当装置类型为地面储存装置时,FH3=1;当装置类型为地下储存装置时,FH3=10。
校正因子用来校正危险化学品基准量,以得到该危险化学品生产、储存装置的危险化学品校正量。
回复

使用道具 举报

3142

主题

0

好友

534

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
534 个
在线时间
42 小时
帖子
3185
10#
发表于 2014-11-1 18:53:46 |只看该作者
4.计算危险指数。
危险指数根据危险化学品生产、储存装置涉及的每一种危险化学品的实际存在量与校正量比值之和得到。计算公式如下:
                 (4)
式中:
q1,q2,…,qn——每种危险化学品实际存在量(单位:吨或立方米)
Q1,Q2,…,Qn——与各危险化学品相对应的基准量(单位:吨或立方米);
β1,β2,…,βn——与各危险化学品相对应的校正因子。
5.确定外部安全防护距离。
通过查表3,确定危险化学品生产、储存装置与防护目标间的外部安全防护距离。
表3 危险指数与外部安全防护距离对照表
危险指数        危险程度        标识        外部安全防护距离(米)
F<10        较轻        Ⅰ        40
10≤F<100        中等        Ⅱ        50
100≤F<1000        很大        Ⅲ        70
F≥1000        非常大        Ⅳ        80
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-4-20 04:11 , Processed in 0.044291 second(s), 5 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部