二级 专业能力
1、某商厦因施焊,违章操作造成309人中毒窒息死亡,分析危险有害因素造成的原因
2、用故障假设法分析某化工工艺过程
3、根据GB13861-2009分析案例中的危险有害因素
4、聚丙烯造粒过程
(1)作为二级评价师,对此项目进行安全预评价工作方案编制
(2)请给出该项目的评价结论
(3)对于用户的意见如何处理
二级 综合运用
就一道题目:某加氢站的项目……,
请根据《安全预评价导则》给出该项目的安全对策措施建议。
——答题可参考GB 50516-2010《 加氢站技术规范》
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 4 积极参与

总评分: 金币 + 4   查看全部评分

20

主题

0

好友

452

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
418 个
在线时间
34 小时
帖子
170
发表于 2011-6-21 08:54:25 |显示全部楼层
综合评审是根据预评价导则来编写对策措施。其他的基本都写到了。哈哈,这道题我猜到了。
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 3 积极参与

总评分: 金币 + 3   查看全部评分

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

4272

积分

安评高中一年级

Rank: 5Rank: 5

贡献
0 个
金币
4018 个
在线时间
254 小时
帖子
69
发表于 2011-6-21 12:22:27 |显示全部楼层
三级也考到这道题耶:某商厦因施焊,违章操作造成309人中毒窒息死亡,分析危险有害因素造成的原因
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 2 积极参与

总评分: 金币 + 2   查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
2 小时
帖子
31
发表于 2011-6-21 16:22:58 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

74

主题

0

好友

815

积分

安评小学四年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
510 个
在线时间
305 小时
帖子
2661
发表于 2011-6-21 18:56:13 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

46

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
46 个
在线时间
2 小时
帖子
9
发表于 2011-6-21 21:11:04 |显示全部楼层
一、建筑与环境
(1)氢站、储氢罐与邻近建筑物或设施要有足够的防火间距,氢站应为不低于二级耐火等级的单层建筑,制氢、压缩、净化、充瓶等厂房的泄压面积应大于0.2m2/m3。
(2)厂房通风良好,室内空气换气达4次/h,事故通风换气不少于7次/h。通风孔应设在屋顶最高处,孔径不少于200mm,屋顶如有隔梁或有两个以上隔间时,每个隔间均设通风孔。孔的下边应与房顶内表面平齐,以防止氢气积聚。如采用机械通风,则必须选项用防爆型电机、风机及其他附属设备。
(3)制氢站的控制室与配电室、化验室不应设门直接联通,门应直通室外。制氢室往配电室、化验室的电缆沟和暖气沟的孔洞应用防火材料封堵严密,氢站建筑不应使用钢制门窗。充氢瓶台的地面,应用不会产生火花的材料铺成,并有导除静电的设施。
(4)氢气放空阀、安全阀均须设通往室外并高出屋顶3m以上的金属放空管和阻火器,各个放空管应有防止雨雪侵入和外来异物堵塞的措施,如安装防雨罩等。
(5)氢站应安装防雷设施,室内及明火现场空气中的氢含量不应大于3%,油区可燃气体,以氢为标准,要求小于0.8%。
二、氢站的配电和照明
(1)配电线路应设熔断器保护,避免线路超载。氢站中的电力线路应密封在金属管中,尽量沿墙敷设,避免靠近屋顶。电话、电铃等应安装在室外,室内不得安装电钟。
(2)开关和启动设备应设在非防爆间,如需安装在防爆间,则需选择防爆型设备。在电解间的门边应安装紧急停车用的防爆按钮。
(3)生产间应有可靠的导除静电装置,严禁用输送有爆炸危险物质的管道作为接地线,接地线应使用铜线。
(4)制氢站的照度不宜低于15~30Lx,采用防爆型壁灯既利于防爆,又便于维修。
三、储氢装置的安全措施
氢气的储存一般采用储氢罐和氢气钢瓶。储氢罐是用钢板焊接而成的密闭容器,工作压力为0.1~1.5MPa,氢气钢瓶采用优质碳素钢、合金钢挤压或无缝钢管收缩而成,阀门采用黄铜或青铜制成,工作压力为0.1~15MPa。
储氢装置必须严格遵守安全规定。
1、储氢罐
(1)储氢罐的位置应符合有关防火防爆规定,罐上应装有压力表、安全阀。安全阀上应连接带阻火器的放散管,罐底部不准采用底部封闭方式,以防止漏氢积聚。
(2)应对储氢罐进行压强试验和气密性试验。
(3)罐区应用围墙,并设置禁火标志和防雷装置。
2、氢气钢瓶
(1)氢气钢瓶应漆成深绿色,标有“氢气”字样,外观无破痕,阀体完整,试压检验日期用钢印打在气瓶肩部。
(2)充分时遵守安全规程,不许超过最高工作压力。气瓶使用时必须留存一定量余气,压力不得低于0.05MPa。
(3)气瓶存放和使用场所应有良好的通风,不得靠近热源及在阳光下曝晒,不准和腐蚀性、氧化性化学药品放在同一库内,氧气瓶、氯气瓶、氟气瓶等必须隔离存放。
(4)气瓶在使用时应装减压阀,开启阀门要缓慢,搬运时要轻拿轻放,运输中应放置稳固。
(5)当氢气钢瓶的瓶壁有裂缝、鼓泡或明显变形;气瓶壁厚小于3mm;经水压试验,气瓶的残余变形率大于10%;气瓶重量损失大于7.5%;气体容积增大率大于3%;气瓶使用年限超过30年等情况出现时,应做报废处理。
四、制氢站的维修及管理
1、日常管理
严禁烟火,禁止在氢气系统各部位存放易燃、易爆品和其他化学危险品。定期对制氢车间空气中的氢含量进行检测,使其不得超过0.5%,工作人员不可穿化纤服及与地面摩擦会产生火花的鞋进入制氢车间,应使用铜铝合金制作的工具。
2、设备检修
不动火检修时,应部分或全部停止设备运行。拆解设备前应关紧连接阀门,将氢气放空,并用氮气置换后方可进行。应在切断电源、确认槽体上的电荷已消除后,方可开始进行电解槽的检修。
如需动火检修,应尽可能将检修设备移到厂房外安全地点进行。必须在现场动火时,应严格遵守安全规程,将动火设备与其他管道全部拆离,经氮气吹扫,各点取样化验合格后方可进行。检修时要求厂房通风良好,空气中氢含量在 0.5以下,其他氢气设备尽可能停止运行。使用气焊时,氧气瓶、乙炔发生器应设在生产氢气的厂房外,电焊的地线不准接在氢气设备上。应有两台以上的测爆仪在现场监视,检修现场应配备轻便的灭火器材,检修人员应熟悉器材的使用方法。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

145

积分

安评小学二年级

Rank: 2

贡献
0 个
金币
145 个
在线时间
61 小时
帖子
191
发表于 2011-6-23 10:05:17 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

20

主题

0

好友

452

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
418 个
在线时间
34 小时
帖子
170
发表于 2011-6-23 11:33:38 |显示全部楼层
二级 专业能力
1、(20分)某商厦地上三层,地下二层。因地下一楼施焊,掉落的火花落入地下二楼的家具,造成火灾。商厦有四个疏散出口,三个封堵,一个被当做门面使用。火灾致使309人中毒窒息死亡,分析此次事故危险有害因素造成的原因
2、(20分)用故障假设法分析某化工工艺过程
3、(20分)根据GB13861-2009分析案例中的危险有害因素
4、(40分)聚丙烯造粒工艺过程
(1)作为二级评价师,对此项目进行安全评价工作方案编制
(2)请给出该项目的评价结论
(3)对于用户的意见如何处理
二级 综合运用
就一道题目:某加氢站的项目,给出总图布置,储量和压力等……,
请根据安全预评价导则的要求写出该项目的安全对策措施建议
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

12

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
12 个
在线时间
21 小时
帖子
40
发表于 2011-6-25 07:52:59 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

12

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
12 个
在线时间
21 小时
帖子
40
发表于 2011-6-25 07:59:12 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-3-29 01:17 , Processed in 0.038920 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部