某氧气厂供氮系统爆炸事故
1978年9月17日,某氧气广的供氮系统发生于剧烈的爆炸。爆炸时发出巨响和闪光,两台氮气机与约3800m氮管道及管道上的阀门炸坏和烧毁,管道上75条焊缝、55个弯头、13个倒U形补偿器被拉断或被炸裂。大部分管道从管架上掉下来。共架敷设的煤气管遭被打漏4处,其中1处着火;氧气管道打漏l处。另外还造成厂房严重破坏和管线附近的建筑物损坏,这次爆炸造成的经济损失约100余万元。
事故技术评析
(1)9月7日23:23空分塔停止运行后,2#氮压机应停未停,3#氮压机停后又开,致使空分全部停车后到“日立”6000m3/h制氧机送出富氧前。向氮气管道系统送了1100m3空气,而氮气管道系统的储气容积仅为496.8m3,因为空气完全置换了氮气。23:54“日立”空分塔开车后,由于操作不当,致使向氮气管道压送的又是富氧空气,而又逐步置换了氮气管道中的空气,使管道中富氧空气的氧含量平均高达45.2%,局部管道内最高含氧量瞬间可能达到72.8%。

(2)因氮气系统不能禁油,氮压机气缸19号压缩机润滑油,1971年投产以来长期运行,氮气管道内壁已附着一层油脂,而氮压机出口的气流又将油雾化成液滴,具备了足够的可燃物质和良好的爆燃条件。

(3)雷击或阀门与阀座撞击,使局部温度升高以及高压富氧与油脂的剧烈化学反应,都可能是这次引燃引爆的原因。据气象局介绍,9月17日23:23至18日1:28,该厂上空处于雷击区域,即使在接地电阻很小的情况下,雷击也会引起易燃易爆物质的燃烧和爆炸。另外,氮压机进、排气阀不严,阀片与阀座的撞击,也可发出撞击火花致爆。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

67

主题

0

好友

232

积分

安评小学二年级

Rank: 2

贡献
0 个
金币
232 个
在线时间
44 小时
帖子
145
2#
发表于 2010-3-18 10:40:59 |只看该作者
78年的事能不能不要说某氧气厂呀,说真名可以吗
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

51

积分

禁止发言

贡献
0 个
金币
51 个
在线时间
1 小时
帖子
500
3#
发表于 2010-3-18 12:40:48 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
2 小时
帖子
28
4#
发表于 2010-4-8 08:26:49 |只看该作者
读了半天,原来是油引起的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-6-16 05:59 , Processed in 0.032913 second(s), 7 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部