厂里的灭火器要全换,消防管理员小李把旧灭火器的数量、规格统计了一番,把预算交给老总。老总看后问,“灭火器的数量和规格是根据什么定呢?”小李一听哑了,好一阵才答.“我新接手消防这摊,还不清楚,我是根据旧灭火器的情况定的。”老总有些不高兴了.“叫老马来。”消防的事过去是老马管。“这个我也不清楚。”老马说:“我也是按上一批旧灭火器的情况做预算的。”老总一听恼火了,“一个比一个糊涂,去,弄明白后重新做一份给我,既要安全,也要节省。”
当日,小李就急匆匆找到老王.“老王,我又来麻烦你了,平时我向你请教过很多问题,偏偏就漏了最基本的——怎样选择和配置灭火器?这次我想听听这方面的讲解。”
一.首先搞清楚.一旦物品起火,属于什么类型的火灾
老王.工厂的车间、仓库等都可能有各种可燃物品,我们首先要清楚这些物品的燃烧特性,他们一旦起火,属于什么类型的火灾。这关系到要使用什么灭火器来灭火的问题。
A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;
C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;
D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、铝镁合金等燃烧的火灾;
带电类火灾:指带电体燃烧的火灾。
为了有效扑救各种类型的火灾,车间及仓库在放置物品的时候应按以上的分类放置,以使配备相应的灭火器。各种类型的灭火器都有标明适合扑救哪种类型的火灾。例如二氧化碳灭火器适合扑灭A、B、C及带电类火灾;而干粉灭火器适合扑灭B、C及带电类火灾,但对A类火灾的扑灭能力就不强。
二.配置灭火器的场所,危险等级多少
小李.火灾的类型根据燃烧物品的性质而定,而在某个火灾类型的场所,可燃物品的数量多少造成的火灾危险性,是不是也有等级上的不同呢?
老王.没错,工厂里各类场所的危险等级是根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性、数量、火焰蔓延速度及扑救难易程度等因素划分为以下三级
严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅递或容易造成重大火灾损失的场所;
中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
因此我们配置灭火器时,首先要搞清楚配置场所的危险级别和潜在火灾的类型。
三.灭火器的类型和特性
小李.我知道灭火器的类型有水型、泡沫型、二氧化碳型、干粉型等,各类的灭火器都有什么特征呢?
老王.灭火器其实是靠灭火剂灭火,所以我们要了解认识的其实是灭火剂的性能。
水型灭火剂.最常用和廉价的灭火剂,来源丰富,取用方便,可以用来扑救任何建筑火灾和一般物质的火灾,加压的密集水流,能喷射到较远的地方灭火。
泡沫灭火剂:发泡性很强,较少的灭火剂就能产生大量极轻的泡沫,覆盖在燃烧固体或液体的表面,
大量吸热及阻止起火物与空气接触,达到终止燃烧的目的.
二氧化碳灭火剂:从灭火器瓶射出后呈固体雪花状,能够迅速冷却燃烧物,冲淡燃烧区的含氧量,使
燃烧停止.该灭火剂不导电、不含水分、不损环仪器.
干粉灭火剂:干粉是易于流动的微细固体粉末,灭火效率高、不导电、不腐蚀、毒性低,特别适合扑
救易燃液体、可燃气体和电气火灾。
卤代烷灭火剂:是一种有机物灭火剂,灭火效能高、绝缘性能好、腐蚀性小、灭火后不留痕迹,适合扑
救电器、精密仪器以及可燃气体、易燃液体火灾.
四.选择什么样的灭火器
小李.据我掌握的情况,我们厂内的可燃物品作了比较明确的分类放置,那针对某一类火灾,可选择何种灭火器呢?
老王.扑救A类火灾,应选用水型、泡沫型、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
扑救B类火灾,应选用干盼、泡沫理、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
扑救C类火灾,应选用干盼、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
扑救带电类火灾,应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
扑救D类火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决.
注意,扑救极性溶剂B类火灾,不得选用化学泡沫灭火器.
五.灭火器怎样配置
小李:现在可以讲讲我们到底需要购买多少具灭火器了吧?
老王:首先我们注意一下灭火器的灭火级别,在每具灭火器的外壳上都有标明.例如,灭火级别为5A,表示该灭火器的灭火级别为5,适合扑救A类场所火灾。
在每个场所,灭火器都有一个配置基准

A类火灾场所灭火器的配置基准


配置场所的危险等级        严重危险级        中危险级        轻危险级
每具灭火器最小配置级别        5A        5A        3A
最大保护面积        10        15        20

 

B类火灾场所灭火器的配置基准


配置场所的危险等级        严重危险级        中危险级        轻危险级
每具灭火器最小配置级别        8B        4B        3B
最大保护面积        5        7.5        10

根据以上数据,在一个可能发生B类火灾的严重危险级场所,每5平方米起码要配置一具灭火级别为8B的灭火器;若总面积为30平方米,则应配6具以上、灭火级别大于8B的灭火器.
又如,在一个可能发生A类火灾的轻危险级场所,每20平方米起码应配置一具灭火级别为3A的灭火器;若总面积为100平方米,则应配5具以上、灭火级别大于3A的灭火器。
因此我们根据需保护的总面积,很容易就可以计算出需要多少具灭火器。
小李.我们厂有的仓库是有消火栓的,配置的灭火器也要这么多吗?
老王.这就不需要了,设有消火栓的场所,灭火器数量可相应减少30%;设有自动灭火系统的,可减少50%;两者都
有的,可减少70%.
六 灭火器怎样放置
小李.我明白了,我回工厂计算一下各类配置场所的面积,就知道需要多少具灭火器了。但在各个配置场所,灭火器怎样放置呢?
老王.为了方便取用,灭火器的分布无须按保护面积均匀放置,我们可以把数个灭火器在同一位置上放成一排,但每个点不宜多于5具,而灭火器到保护物品的距离不能过远。

A类火灾场所灭火器的最大保护距离


危险等级        手提式灭火器        推车式灭火器
严重危险等级        15        30
中危险等级        20        40
轻危险等级        25        50

 

B类火灾场所灭火器的最大保护距离


危险等级        手提式灭火器        推车式灭火器
严重危险等级        9        18
中危险等级        12        24
轻危险等级        15        30

小李.我想了解的问题已经基本清楚了,还有什么要注意的问题呢?
老王.每个配置场所的灭火器不应少于2具,灭火器应放置在明显和取用方便的位置,手提式灭火器宜放置在挂钩
托架上或灭火箱内,其顶部离地高度应小于l.5m,底部离地高度不宜小于0.l5m,不应放置在潮湿或强腐蚀性的地点.
听完老王的讲解,小李回厂后计算各个场所的面积,认定火灾危险等级、火灾类别等,按规定清清楚楚列出所须的
灭火器数量和规格,做出让老总满意的“新购灭火器数量和规格预算方案”