安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1507|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

蒸汽撤压未完 烫伤检修人员

[复制链接]

167

主题

0

好友

19

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
19 个
在线时间
101 小时
帖子
194
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-13 08:28:02 |只看该作者 |倒序浏览
蒸汽撤压未完  烫伤检修人员
1992年4月25日,九江石化总厂机修厂管焊队利用大检修全厂统一停蒸汽时间,更换催化装置沉降器底部反应进料事故蒸汽第一道阀门。因阀门螺栓锈死,需动气焊,于17时办理用火证。21时,管焊施工员到检修指挥部了解情况,确认装置已停汽,并正在排空,并看见催化车间两位副主任与刚刚到达不久的检修工人交谈后离去,误认为他们是到现场检查监督动火条件的(实际是来检查停汽泄压和电缆沟揭盖情况的)。施工人员便点火割螺栓。当割至剩下4个螺栓时,管内蒸汽余压将螺栓拉断,阀门冲出几米远。正在阀门上方作业的管工,被蒸汽严重烫伤面积达64%。
事故原因及教训:
(1) 管理不善,安排不当。检修指挥部安排停汽后,各厂之间没有互通情况。动力厂鉴于现运行方案,需改1#母管供汽。为保证CO锅炉扫线用汽,进催化装置的总汽阀门不能关闭。燃料油泵于21时准时停运后,燃料油管存油继续往炉膛吹扫,余油继续燃烧10分钟。这些情况没有及时通知有关单位。而各有关方面互相又没联系,便认为具备作业条件。
(2) 催化车间领导思想麻痹大意。检修动火未落实监火人员。二位车间副主任已经见到施工人员在现场,也未提醒装置内蒸汽排空未完,不能切割作业。
(3) 检修人员执行安全动火制不严,自我保护意识薄弱。当监火人不在场,又未确认施工条件的情况下,冒险作业,违反“三不动火”原则。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2024-5-5 03:19 , Processed in 0.023063 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

回顶部