请问,根据GB18218-2009,以下是够构成重大危险源.
危险化学品重大危险源的单元,是以500为界,还是以500米为半径?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安评论坛

已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 10 积极参与

总评分: 金币 + 10   查看全部评分

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

6

主题

0

好友

20

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
20 个
在线时间
5 小时
帖子
22
2#
发表于 2011-12-2 08:33:45 |显示全部楼层
没有答案,我希望大家提出意见
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

20

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
20 个
在线时间
5 小时
帖子
22
3#
发表于 2011-12-5 11:03:21 |显示全部楼层
本帖最后由 35668285 于 2011-12-5 11:05 编辑

下面讲下我咨询专家的答复。
安科院吴宗之,GB18218-2009主要起草人之一。他解释的意思,大概如下:
GB18218-2009的3.2,定义单元为:一个(套)生产装置、设施或场所,或同属于一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。
这话包括两个层面:
1、一个(套)生产装置、设施或场所——意思是说,属于一个(套)生产装置、设施或场所,可以定性为一个评价单元,可以不考虑距离问题。在评价中,有几个单元就是几个单元。
2、同属于一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所——本话的初衷是防止生产经营单位机械地拆分储罐、生产装置等,而不采用有效的防护措施。若拆分后,距离大于500m,可以认为发生事故而不会相互影响,认定为几个单元。若几个装置发生事故后,可能存在相互影响,应划分为一个单元。

我当时把图片和规范打印出来给他看过后,他认为,图片中的情况,若发生事故相互间的影响距离是大于350米的,应该划分为一个单元,认定为重大危险源。

我听得半懂,大概意思是:不能机械地以500米为界限进行划分,大于500米的两个装置,若没有其他的方法认定其安全距离是不够的,可以认定为相互间不影响,不划分在一个单元。实际上,500米很远了……