溶剂储罐放在车间里合乎规定么?

[复制链接]

190

主题

0

好友

8264

积分

安评大学一年级

Rank: 6Rank: 6

贡献
0 个
金币
7264 个
在线时间
100 小时
帖子
666
1#
发表于 2011-5-14 07:48:11 |显示全部楼层
你们是新厂还是老厂啊,现在已经基本没有这么设计的了,如果放在车间里的话,也只能勉强说其为装置罐,是生产装置不可缺少的一部份,如果只是做储存的话,坚决不允许,建筑设计防火规范GB50016—2006中,3.3.11  厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。也就是说,厂房内设置丙类罐都有如此要求,甲类说不用说了,如果当地安监管理严格的话,请专家来论证一下,估计没有人敢同意