精馏塔可以不装避磊设施么
[打印本页]
作者:
海是我家
时间:
2011-6-11 21:04
标题:
精馏塔可以不装避磊设施么
我们的厂精馏塔无避雷设施,解释说是精馏塔是金属的,不用装,
请问大家精馏塔应该装避雷设施么?
有哪个规范做为依据?
作者:
safe1860
时间:
2011-6-12 06:34
不是很熟悉的行业
作者:
海是我家
时间:
2011-6-13 14:10
有人知道么?
作者:
xbeans
时间:
2011-7-15 05:10
1#
海是我家
GB50160-2008/9.2.2 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm 时,可不设避雷针、线保护,但必须设防雷接地。
作者:
ntmdqs
时间:
2011-7-19 19:03
楼上的是正解,应该分情况说,但必须有接地装置的。