安全评价论坛

标题: 溶剂储罐放在车间里合乎规定么? [打印本页]

作者: 海是我家    时间: 2011-5-13 19:54
标题: 溶剂储罐放在车间里合乎规定么?
小弟对安全是白痴,
我公司溶剂储罐就放在车间的底层,二楼和三楼就是反应釜,在储罐不到2米就有一个离心机,不到5米就有滤缸,常抽滤有机溶剂.
我总觉得不安全,本来离心机在离心有些溶剂就会有危险,可能会着火,再加上旁边的储罐一旦着起来,会很危险吧?请问这么设计合乎安全生产的法律法规么?
请老师们解答啊
谢谢!
作者: clarkhunter    时间: 2011-5-14 07:48
你们是新厂还是老厂啊,现在已经基本没有这么设计的了,如果放在车间里的话,也只能勉强说其为装置罐,是生产装置不可缺少的一部份,如果只是做储存的话,坚决不允许,建筑设计防火规范GB50016—2006中,3.3.11  厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。也就是说,厂房内设置丙类罐都有如此要求,甲类说不用说了,如果当地安监管理严格的话,请专家来论证一下,估计没有人敢同意
作者: 海是我家    时间: 2011-5-14 07:55
多谢老师回复啊,我们这里老车间较多. 2# clarkhunter




欢迎光临 安全评价论坛 (https://hsebbs.com/) Powered by Discuz! X2.5