生产事故(非计划停工)
新水含大量胶体硅处理不及时
事故经过:
2000年7月18日炉水及蒸汽二氧化硅含量超标,持续时间26小时,按热《电厂事故调查规程》构成一类障碍。
事故原因
1、值班人员处理事故应变能力较差。
2、锅炉水汽在线分析仪表由于各种原因,始终未能投用,
3、一化水阴床、混床出水均无在线二氧化硅分析仪表。由于无在线分析仪表,无法及时监测水质指标变化情况,使水汽运行调整滞后。
4、现有水处理工艺无法除去水中胶体硅。
事故教训及防范措施:
1、加强人员素质的培训,增强处理事故应变能力。
2、完善水汽在线分析仪表。
3、阳床入口增设高效过滤器。查阅有关文献,阳浮床的入口加装过滤器后,能有效地降低原水中胶体硅的含量及浊度。
4、加强对深井出水水质的监测。联系总厂水质监测中心,对每年的3~10月份生水的浊度及胶体硅含量进行监测。
5、出现蒸汽、炉水二氧化硅含量上升时,及时增加炉水定排、连排排污次数,不断的置换炉水。
作者: safety    时间: 2011-4-28 09:08
设备事故
二常来水管线冻裂
事故经过:
2002年3月18日冲洗二常来水管线时,发现该管线第四段龙门架间管线有一处裂缝。经分析认为是在2001年冬防时,运行一班值班员未将管线内存水放尽,当班班长未认真检查确认,设备主管人员未到现场检查验收,导至管线入冬时被冻裂。按《热电厂事故调查规程》定为一类障碍。
事故原因:
1、当班值班员在打开导淋阀放水时,未等到放净余水确认后就离开。
2、当班值班员未记录,发现问题后未及时汇报。
3、对于采用阀兰连接的阀门未采取拆下来的处理办法。
4、当班班长未认真检查确认。
5、设备主管人员未到现场检查验收。
事故教训及防范措施:
1、加强教育,认真履行岗位职责。
2、当班值班员在打开导淋阀放水时,必须等到放净余水确认后才能离开。
3、当班值班员应做好记录,发现问题应及时汇报。
4、对于采用阀兰连接的阀门应该采取拆下来的办法处理。
5、当班班长未认真检查确认。
6、设备主管人员未到现场检查验收。

二化水压缩空气系统故障导致制水系统停运
事故经过:
2005年3月2日二化水由于压缩空气系统故障导致制水系统停运,按热《电厂事故调查规程》构成一类障碍。
事故原因:
1、贮气罐到电磁阀箱管线、阀门未能列入检修计划,且空气滤清器未能按检修规程定期更换、清洗,造成压缩空气含尘量高,管线弯头集灰板结,干燥器、除油器维护不到位以及减压阀后压力只作监视,未要求抄表等因素,引起动力气源障碍,使气动阀丧失气源导致制水系统停运。
2、当班值班员巡检、检查不到位,未能及早发现压力异常,及时处理,造成系统停运时间过长。
事故教训及防范措施:
1、加强教育,认真履行岗位职责。
2、要求运行人员巡检时抄填电磁阀箱内气源压力
3、联系热工车间将电磁阀箱气源压力指示接入CRT
4、停工时在贮气罐出口至减压阀之间安装一吹扫阀。
5、停工时对压缩空气系统管线及阀门检查、检修。
6、停工时对除油器检修,更换滤芯。
7、定期更换空气滤清器,完善检修记录。