关于加油站顶棚灯具选择
[打印本页]
作者:
sjq19890227
时间:
2010-9-26 15:48
标题:
关于加油站顶棚灯具选择
遇到一麻烦事,一加油站顶棚上的照明灯具是否应该选用防爆灯具?加油站顶棚高度符合标准。
作者:
qhg111
时间:
2010-9-26 15:54
IP44级就行,不需要防爆。
作者:
fenghaibo
时间:
2010-9-26 16:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
my188cz
时间:
2010-9-27 07:36
不用防爆,IP44级防护等级就行了。
作者:
小龙1973
时间:
2010-9-27 07:59
楼上说得对,规范有明确规定。
作者:
maaama
时间:
2010-9-27 09:12
我认为应该看设计的火灾爆炸区域。
若设计的火灾抱在区域包括顶棚,则需要灯具按照火灾爆炸环境进行选择。
作者:
tongwenbotongwe
时间:
2010-9-27 10:43
楼上说得对,规范有明确规定。
作者:
蓝天卫士001
时间:
2010-9-27 14:53
只要罩棚高度符合规范要求,就说明灯具处于加油机爆炸危险区域以外,故可选用防护等级不低于IP44的防护灯具。
作者:
feisi252300
时间:
2010-9-28 09:12
这个规范有具体要求,楼主可查查
作者:
wangyou_tong
时间:
2010-9-28 09:15
gb50156-2002 有说明
作者:
老孔
时间:
2010-9-28 09:29
同意8楼的意见,如果顶棚高度符合要求,那么,灯就不在爆炸危险区域内,不需要防爆的,只要不低于IP44的防护灯具。
同时,需要提醒的是,有些乡村加油站,顶棚高度不够,这时,可能就需要防爆的了。
作者:
xq581a
时间:
2010-9-29 00:02
gb50156-2002 有说明
作者:
wzhnh
时间:
2010-9-29 07:38
IP44级就行,不需要防爆
GB50156-2002上面明确说明了用非防爆灯具即可