标题: 发现场照片找隐患(有奖)
[attach]16925[/attach]
作者: 背后目光    时间: 2009-9-15 08:37
外接电路,装的东西如果是溶剂的话,小心蒸汽爆炸。好像用的也不是防爆设备。
作者: shenm1    时间: 2009-9-15 08:42
一、手持移动工具未安装漏电保护开关,移动插座装在木板上这是不允许的,地拖线过长无护套管;
二、排风扇附近无名危化品无固定放置点,无安全标签或MSDS;
三、打磨工打磨未按安全操作规程操作,作业中手不得触摸磨具,未佩戴护目镜;
四、作业场所物品堆放凌乱,无消防通道。
作者: oliver    时间: 2009-9-15 09:01
因拍摄角度问题,此车间不大,只要有安全出口即可,不存在消防通道的问题。
作者: 蓝天卫士001    时间: 2009-9-15 09:15
版主最好发图的同时,作一简单文字说明,以方便提出正确的问题。本人看到楼上几位提的较全了,现再补充几条:操作人员未穿戴工作服;带的口罩也不符合要求;戴线手套容易发生事故,特别是机械操作时。看来场所存在易燃或有毒气体(排风扇),应安装报警器且与排风扇联锁。
作者: oliver    时间: 2009-9-15 09:58
下次改进,楼上被充的很有道理。
作者: 开心渔者    时间: 2009-9-19 11:46
补充一点,在图片的左上角好像是一些油漆桶;显然易燃易爆品管理部符合要求。
作者: 开心渔者    时间: 2009-9-19 11:48
打磨用的砂纸,用完后未回收;文明施工不符合要求。
作者: 874858774    时间: 2009-9-26 18:39
防护用品穿戴不符合要求
作者: suchy_dg    时间: 2009-10-1 22:55
插座不带漏电保护!!!!!!
作者: fanganq    时间: 2009-10-11 15:01
按照排风扇安装的位置,估计是安装制作铅酸蓄电池,这样的话
1、需要佩戴防酸碱口罩、手套、护目镜;
2、手持电动工具安装漏电保护器,同时绝缘胶鞋;
3、防爆型工具或在密闭状态下工作;
4、排风扇好像没有开启。
作者: 太行山    时间: 2009-11-1 13:09
房间有通风设施,说明工作中有危险性气体产生,所以应注意有害气体。应有明显标志本场所的危险警示牌。
作者: huyp2008    时间: 2009-11-8 07:23
在这样的作业环境,应该戴防毒口罩
作者: huyp2008    时间: 2009-11-8 08:02
劳动保护不规范
作者: huyp2008    时间: 2009-11-8 08:04
用火点周围易燃物品没有消除
作者: dbyy08141    时间: 2009-11-28 13:08
1# oliver
作者: dbyy08141    时间: 2009-11-28 13:10
1# oliver
手持电动工具的砂轮片没有防护罩,不符合安全要求
作者: rainbowxue    时间: 2009-12-11 09:20
没有说明 不知是何场所,如果是危险化学品生产场所的话,风机在下部说明散发的蒸气比空气重,地面应为不发火花地面,风机这么近就两个说明车间作业环境不是有粉尘就是可燃气体散发量比较大,风机要和可燃报警联锁,在图中看不到可燃报警器。作业人员的个人防护不符合要求,服装应为防静电服,其他同意楼上各位意见。电源更不应如此接和使用,爆炸危险环境下应为防爆电器及使用防爆工具。其他东西不明是何物质。
作者: 太行山    时间: 2010-1-1 08:46
感觉象是充电,容易产生H气,并聚集在上部,但风机安装在下。
作者: shiwenliang    时间: 2010-1-13 14:18
补充一下:1、电原线路插座存在隐患、2、人员未带防护眼镜3、操作人员未劳保着装(穿的半截袖)4、现场无灭火设施、无监护人5、操作人员不应带手套。6、现场有物品杂乱应清理
作者: anquans    时间: 2010-4-20 13:37
打磨工具没有接地保护
作者: 冰冻的火    时间: 2010-4-28 08:15
图片不清晰
作者: WYM    时间: 2010-5-9 16:07
磨光机没有护罩
作者: WYM    时间: 2010-5-9 16:10
衣服是短袖的;未戴安全帽;通风机未开;打磨出有编织袋易着火;未用绝缘手套绝缘鞋;未带防护眼镜
作者: xxhsang    时间: 2010-6-6 00:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kkkuang    时间: 2010-6-10 09:13
照片有点模糊,看不太清楚,楼上各位的叙述应该已经差不多了.
作者: qite34hao    时间: 2010-6-13 11:08
很多内行人士啊,学到了不少东西。希望能看到更多这样的分析!
作者: 小龙1973    时间: 2010-9-25 14:31
已说得很全面,找不出了!
作者: 老孔    时间: 2010-10-1 07:19
这种违章还真不少
作者: alogo    时间: 2010-10-23 22:07
图片有些模糊,下次清晰发图再配合点小说明就好能更好更准的进行隐患排查了!
作者: zjgnhh    时间: 2010-11-26 09:00
插座是不是反了啊?两项电?没有接地!
手持式砂轮机防护罩没了!
普通的纱布口罩不能作为防尘口罩,更不能作为防毒口罩!
作者: qianyong2010    时间: 2010-12-9 16:54
室内通风系统没开
作者: 胡女士    时间: 2010-12-9 20:56
换气扇是两个风机,不符合有毒或粉尘怎样区。
作者: zwtyt    时间: 2010-12-10 20:30
案例: 2007年4月18日7时45分左右,辽宁铁岭市清河特殊钢有限公司发生钢水包整体脱落事故,装有30吨钢水的钢包整体平移到铸锭台上方时突然滑落,钢水倾泻,冲进车间内5米远的一个房间,造成正在交接班的32人全部死亡,另有6人受伤。直接经济损失866.2万元。
作者: liyonggang61    时间: 2011-2-12 11:37
楼主需要说明工作场所的性质。就基本隐患来说大家说的比较全了。
作者: jxm    时间: 2011-2-12 12:28
版主最好发图的同时,作一简单文字说明,以方便提出正确的问题。本人看到楼上几位提的较全了,现再补充几条:操作人员未穿戴工作服;带的口罩也不符合要求;戴线手套容易发生事故,特别是机械操作时。看来场所存在易燃或有毒气体(排风扇),应安装报警器且与排风扇联锁。
作者: mhhzhf    时间: 2011-2-12 15:42
排风扇口应设置防护措施,避免飞鸟、蛇虫类进入
                    /^\/^\
                  _|__|  O|
         \/     /~     \_/ \
          \____|__________/  \
                 \_______      \
                         `\     \                 \
                           |     |                  \
                          /      /                    \
                         /     /                       \\
                       /      /                         \ \
                      /     /                            \  \
                    /     /             _----_            \   \
                   /     /           _-~      ~-_         |   |
                  (      (        _-~    _--_    ~-_     _/   |
                   \      ~-____-~    _-~    ~-_    ~-_-~    /
                     ~-_           _-~          ~-_       _-~   
                        ~--______-~                ~-___-~虫
作者: chpgzx    时间: 2011-2-12 16:28
工作服不规范、无漏电保护器、未戴防护眼镜、排气风扇未开启
作者: ccc804    时间: 2011-2-13 15:08
高手啊。。。。。,学习了
作者: swl817215    时间: 2011-3-11 18:34
插座不带漏电保护
作者: qiumieri    时间: 2011-3-22 16:51
我要赚分下载学习!!!!!!!!!!
作者: zwtyt    时间: 2011-3-25 12:41
一、手持移动工具未安装漏电保护开关,普通移动插座装在木板上这是不允许的,打磨的鐵屑易落入
二、排风扇附近无名危化品无固定放置点,无安全标签或MSDS;
三、打磨工打磨未按安全操作规程操作,作业中手不得触摸磨具,未佩戴护目镜;
四、作业场所物品堆放凌乱,无消防通道。
五  排風扇位置太低
六  產品不應放在地面上  應有工作臺
七  現場應分區  成品與半成品分開
作者: tianbx    时间: 2011-4-5 20:08
几位先生。我学习。
可能有一个问题未讲到
手提砂轮机护罩未装。
从操作工艺此手提砂轮机不能满足操作安全。
作者: 运好年连    时间: 2011-4-24 21:13
学习了,学习了
作者: xysfren    时间: 2011-4-30 10:33
打磨人員未佩帶的防護口罩,手套均不符合規定,且工作現場5s凌亂;在易燃易爆場所進行動作作業
作者: 蜂窝煤    时间: 2011-5-10 10:31
向大家伙学习,自己只找到了两个隐患,还得加强学习啊……
作者: nancyzhy123    时间: 2012-5-10 16:27
打磨用的砂纸,用完后未回收???为什么不直接扔了呢?
作者: kmjwa22a    时间: 2012-5-29 11:20
地拖线过长无护套管;未佩戴护目镜;安装有害气体报警器
作者: masato    时间: 2012-11-7 10:05
借鉴学习下
作者: hhmm117@163.com    时间: 2013-7-29 13:21
未佩戴护目镜;