安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1648|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

求助!加油站的问题

[复制链接]

47

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
43 小时
帖子
113
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-9 16:23:52 |只看该作者 |倒序浏览
上次看了 个加油站。通气管距离汽车北站候车室不到30m。而且候车室门口就是下客地点。人员很密集,问问有没有好的解决方法
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 10 我很赞同

总评分: 金币 + 10   查看全部评分

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

340

主题

0

好友

2918

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

贡献
0 个
金币
2688 个
在线时间
230 小时
帖子
566
2#
发表于 2009-9-9 16:40:14 |只看该作者
汽车站候车室根据GB50016-2006应属于重要公共建筑物,加油站通气管口距重要公共建筑物不应小于50米,现在不到30米,则站外距离不符合要求。最好解决办法应采用阻隔防爆技术,根据国家局要求,油罐采用了阻隔防爆技术,经相关部门验收合格后,周边距离视为符合要求。
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 18 我很赞同

总评分: 金币 + 18   查看全部评分

回复

使用道具 举报

47

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
43 小时
帖子
113
3#
发表于 2009-9-10 08:52:38 |只看该作者
但是还有一点的是,车站的下客地点离罐区一墙之隔,不到十米。很是头疼啊
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

70

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
70 个
在线时间
11 小时
帖子
25
4#
发表于 2009-9-10 16:07:00 |只看该作者
罐区油罐采用了阻隔防爆技术,并经相关部门验收合格后,离罐区一墙之隔,不到十米得下客点,距离也应当视为符合要求。
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 10 我很赞同

总评分: 金币 + 10   查看全部评分

回复

使用道具 举报

47

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
43 小时
帖子
113
5#
发表于 2009-9-10 16:10:08 |只看该作者
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

40

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
40 个
在线时间
74 小时
帖子
171
6#
发表于 2009-9-14 09:13:06 |只看该作者
只要罐区油罐采用了阻隔防爆技术,周围的距离要求都可以视为合格,但是具体的视为多少实际距离,就不清楚了