安全评价论坛
标题:
过氧化甲乙酮车间爆炸(剧烈反应冲料静电引爆)
[打印本页]
作者:
clarkhunter
时间:
2010-12-12 19:37
标题:
过氧化甲乙酮车间爆炸(剧烈反应冲料静电引爆)
一、企业概况
某化工厂于
1999
年
6
月创办,企业注册资金为
58
万元,建筑面积:
1000
多平方米,职工
25
人,产品有无色促进剂、洗衣粉、过氧化甲乙酮、过氧化苯甲酸叔丁酯。
企业建有一个南北向
4
开间单层砖混结构的生产厂房和其他辅助用房。生产厂房内设
3
个车间:东面一间是过氧化甲乙酮车间,西面一间是过氧化苯甲酸叔丁酯车间,中间两间是洗衣粉车间。过氧化甲乙酮车间为一统开间,只有南面一扇双开门,西面靠南墙有一过
道与其他车间相通,合成、过滤、配制、包装等均在这一开间内,没有任何隔离。过氧化甲乙酮
(MEKP)
和过氧化苯甲酸叔丁酯
(TBPB)
车间的厂房及工艺设备系自行改造、安装,均未经具有化工专业资质的单位设计和施工安装。
二、事故经过
2002
年
1
月
3
日
07
:
30
,过氧化甲乙酮车间
1
号釜开始生产第一批号产品。
08
:
30
,
2
号釜开始生产第二批号产品。当天上午回收来的
lO
桶
(250kg)
不合格过氧化甲乙酮
(
退货产品
)
临时堆放在邻间的洗衣粉车间内。约
12
:
00
,
2
号釜开始生产第五批号产品。此时,
在配制作业点上有
2l
桶
(525kg)
半成品,在合成釜西侧地面手推车上有
275kg
成品。
12
:
25
左右,运料工袁某看到
2
号釜加料口冒出大量橘黄色烟雾并冲出料液,瞬间燃烧爆炸,大约
15min
后,洗衣粉车间发生更猛烈的爆炸,除西面过氧化苯甲酸叔丁酯车间外,整个厂房坍塌,造成过氧化甲乙酮车间当班的
4
名作业人员死亡。
三、事故原因
1
、直接原因
(1)
操作不当使合成釜内物料剧烈反应导致冲料,在釜外发生可燃性气液夹带物产生静电火花引起可燃性混合气体燃烧爆炸。
(2)
车间结构不合理,从而使可燃性混合气体燃烧爆炸导致车间内存有的约
800kg
过氧化甲乙酮成品和半成品发生持续燃烧。
(3)
临时堆放在邻间的
10
桶不合格过氧化甲乙酮遇爆炸和持续燃烧,产生分解,发生更猛烈的爆炸。
2
、间接原因
(1)
某化工厂车间厂房及工艺设备均未经具有化工专业资质的单位设计和施工安装,不具备危险化学品生产的基本条件。
(2)
企业没有相应的安全生产管理制度和操作规程,没有事故应急救援预案。大部分作业人员没有经过危险化学品安全培训教育,对突发事故应急处理能力差。
(3)
政府有关基层组织和职能部门监管不力,对辖区内危险化学品生产企业存在的问题和严重事故隐患没有给予有力的监督和及时查处。
欢迎光临 安全评价论坛 (https://hsebbs.com/)
Powered by Discuz! X2.5